1-Tedaşın santralinden değil, TEDAŞ'ın kabininden/DM sinden vs. enerji alacaksınız.
2-650 kW'lık trafo değil 630 kVA'lık trafo kullanacaksınız.
3-630 kVA trafonun 34,5 kV kısmında(yani primerde her fazdan) çekeceği akım I=630/(34,5*1,732) = 10,5 Amper olacaktır. Bulunan akım tekrar 3'e bölünmez.
4-OG'de kullanacak en düşük kesitli 25 mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi yaklaşık 150 Amper olup akım taşıma açısından 25 lik kablo trafonuzu beslemek için yetebilecekken, kısa devre hesabı ve gerilim düşümü hesabı üst kesit seçmeyi gerektirebilecektir.( 1x50 mm2 XLPE 20,3/35 kV kablo işinizi görür bence).
5-Eğer adınızdaki gibi gerçekten bir engineer(elektrik) iseniz, çok eksiğiniz var tamamlayınız, eğer değilsenizde mutlaka bir elektrik engineer ile çalışarak şantiyeniz için gerekli enerjiyi temin ediniz.