HAT AŞIRI AKIMDAN AÇIYOR..

Çıkış üzerindeki trafoları kontrol et bazı trafolar darbeli oluyor yüke girince aşırı akımdan açtırabilir trafolarda gözle görülür yağ atması koku varmı onu gözlemleyebilirsin.
İkinci olarak röle ayarlarını özellikleani aşırı akım ayarı düşük olabilir rölede bozuk olabilir.Üçünçü olarak termal kamera varsa hattı kontrol edebilirsin.Hattın sonunda kök varmı?
 

ertek arkadaşa katılıyorum ,verdiğin bilgiler yetersiz ,röleyi test edebileceğin bir cihazın varsa set değeri kontrolü yap yoksa bi test ekibi çağır.
 
arkadaşım kesicin varmı kullanıyormusun
varsa kesicidede sorun olabilir çünkü benim başımada geldi kesici iç devresinde arıza varmış sonunda bulduk ve servise gönderdik yada akım trafolarında kaçak varsa ondanda açar
 
Bahsettiğin saatlerde sekonder koruma rölesine gelen akım trafosu uçlarından hassas bir ölçme aletiyle akımı ölç, yükünü bi görelim.
 
arkadaşım büyük ihtimal senin rölelerinde veya akım trafolarında arıza olabilir.sen akım trafolarında oran testi ve polarite yapman lazım ve rölene akım enjekte ederek kaç amperde açtığını görmen lazım senin ayarladığın değerede açıyormu bunu bilmen lazım eğee bunlarda birşey yoksa senin hattların kendi arasında birbirine değiyor ve aşırı akımdan açıyordur veyahut senin hattının altından çok yakın mesafede bir hat geçiyor olabilir araştırman gerkiyor bütün olasılıkları araştırman gerekir.
 
Açma anında çekilen akımı gözlemlemek gerekir. Sürekli aynı saatlerde açması o saatler arasında çalışan sistem hakkında da araştırma yapmak gerekir ve o andaki yüklerinde iç devre yapılarını kontrol etmek gerekir.
 