Ustam fan calisiyor kontrol ettim peteklerde temiz geriye iki şey kalıyor termostat dediğin ama bunda ptc var sanırım plc analog sinyal giriyor ya sorun onda yada gaz da sorun varYeterli soğutma sağlanmıyordur,gaz eksik olabilir,fan arızalıdır ya da petekler pistir, buzlanma yapmış olabilir .
Termostatların sağlamlığından da emin olun sistem yeterli çalışır fakat arıza verebilir, kolay gelsin.
Ustam kurucu kendisine ayit plc var çözemedim hadi hayırlısı bakalım sorun yurt disindayim yapacak imkanı bulamıyorumSoğutma sıcaklığını ölçün 3-5 derecelere kadar düşüyormu(gerekirse başka bir ölçü cihazı ile)sıcaklık düştükten sonra gereken yerde(yanlış hatırlamıyorsam 7 derece gibi, çiğlenme için 3 ile 7 derece arasında çalışmalı bir hesabı var basınca göre ben kullanmıyorum araştırın) devreye girip soğutma yapıyormu ptc nereye bağlı programlanan bir dijital termostatamı onun ayarları bozulmuş olabilir, plc kompresör sistemini çalıştırıyor tahminim siz sadece kurutucuya ait hatayı plc üzerinden alıyorsunuz benim işletme küçük ,kurutucum da hem eski hem problemli tamir etmek istemeyen servisler yüzünden biraz kurcalıyorum .Kolay gelsin.
Basınçlı hava tabancasının önüne kağıt peçete benzeri bir şey tutup havanın nemini yaklaşık anlayabilirsiniz ,esanjörün içindeki suyu otomatik tahliye eden valfin dakika ayarını yükseltebilir,ana tankta biriken suyu daha fazla tahliye edip biraz daha nemsiz bir havaya ulaşabilirsiniz tabi bu dediklerim aldığınız hatadan dolayı kompresör çalışabiliyor ve kurutucu da sıkıntılı da olsa soğutma yapabiliyorsa,size kolaylıklar diliyorum.Ustam kurucu kendisine ayit plc var çözemedim hadi hayırlısı bakalım sorun yurt disindayim yapacak imkanı bulamıyorum
Kompresörlerin çalışıyor fakat kurutucu devre dışı kalıyor tankın altına ayrıca valf taktım suyu almak için ama kurutucu devre dışı kalınca yinede hatta baya şu geliyor bulunduğum yer cezayirdeyim havada baya nemli o yüzden sıkıntım iyice büyüyorBasınçlı hava tabancasının önüne kağıt peçete benzeri bir şey tutup havanın nemini yaklaşık anlayabilirsiniz ,esanjörün içindeki suyu otomatik tahliye eden valfin dakika ayarını yükseltebilir,ana tankta biriken suyu daha fazla tahliye edip biraz daha nemsiz bir havaya ulaşabilirsiniz tabi bu dediklerim aldığınız hatadan dolayı kompresör çalışabiliyor ve kurutucu da sıkıntılı da olsa soğutma yapabiliyorsa,size kolaylıklar diliyorum.
Plc bağlantısını sök ,bağımsız çalıştırmayı dene,bir termostat işini görecek arızayıda anlamış olursun ,plc mi devre dışı bırakıyor kurutucunun ekovatı ,büyük ihtimal gazı yok ekovata giren rekorlara bak yağ felan gelmiş çatlamışmı ,ben klimacıya tamir ettirdim(buzdolabı tamir edenlerde yapabilir belki benim klimacı gerçekten becerikli bir adam İtalyan kuru temizleme makinasını da ona yaptırdım Türkiye servisi yok) tabi bu tarz malzeme yok bende gaz,kaynak,vakum vb. yol gösterdim sevabı , günahı benim sen dediğimi yap paran garanti , sonuçta oldu 5 senedir çalışıyor,garantisi dolunca rekordan çatlamış gaz gitmiş soğutmada kuru havada yok, iki kerede termostat bozuldu değiştirip ayarını yaptım,gazı da eksik büyük ihtimal , çalışma aralığını artırdım iş görüyor .Biraz fikir vermeye çalıştım şehrin ortasında bile çaresiz kalınıyor maalesef ,kolay gelsin .Kompresörlerin çalışıyor fakat kurutucu devre dışı kalıyor tankın altına ayrıca valf taktım suyu almak için ama kurutucu devre dışı kalınca yinede hatta baya şu geliyor bulunduğum yer cezayirdeyim havada baya nemli o yüzden sıkıntım iyice büyüyor