slm arkadaşlar ben sık sık hava yapan ve susuz çalışarak arızalanan kademeli santrafüj pompalara elektriksel çözüm buldum ve uyguladım. çok verimli oldu.
ve paylaşmak istedim. not otomatik çalışan (yani sıvıdolunca çalışan ve sıvı eksilince stop eden santrafüj için çok ideal) çıkış borusuna basınç şalteri takıyorsun. panonun içine birtane kumanda kontaktörü ve 30 saniyelik zaman rolesi takıyorsun kumanda kontaktörü enaz2 açık 2 kapalı kontağı olacak.
basınç şalterinin 3 kontağınıda köprüle (basınç şalteri 16 bar olacak)
zaman rolesinin nötr beslemesini basınç şalterinden geçir
zaman rolesinin kontağını da kumanda kontaktörüne bağla.
motor çalışır suyu basar basınç şalterinin kontaklarını açar motor çalışmaya devam eder. pompa hava yapınca basınç şalteri iner kontakları kapanır. zaman rolesi enerjilenir. kumanda kontaktörü çeker kendini mühürler aynı zamanda yıldız üçgen kumandayı devre dışı bırakır . pompanın havasını alıp tekrar start yapın. havasını almadan çalıştırırsanız tekrar stop eder zaman rolesi enaz 10 saniye ayarlanacak. umarım işinize yarar.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
resim nasıl yayınlanır bilmiyorum. netle tanışalı kısa zaman oldu. ve elektriği piyasada öğrendim ve geliştirdim. çizimlerim iyi değil. yinede resim ve şema yayınlamayı öğrenirsem en kısa zamanda yayınlarım.
Basınç şalterinin uygun olduğundan kuşkuluyum.pompa hava yapmasa sadece hat basıncı birsebebten düşse(fazla kullanım gibi)sistem gereksiz yere durabilir.Basınç şalteri hiç yoktan iyidir ama zaten bu gibi sorunlar için dilli akış siviçleri var.Onlar kolaylıkla kullanılabilir
Bu sistemi yaptık arkadaşım gayet guzel motorumuz durdu hava yaptı havayı salyongoz pompadan yanına gıdıp manuel değilde otomatik nasıl atabılıriz sureklı dur kal yapan motorlarda olan bı sorun
Motorunuz yıldız üçgense, yıldız kontaktörüne paralele selenoıd vana 1 veya 1,5 inç gibi, baglayın. Dırekt çalışan bir motorsa, motorla beraber bır zaman rölesı baglayıp, 10/15 sanıye selonoıd vanayı devreye alıp pompadakı havayı atmosfere atsın.