Herkese selamlar. Geçenlerde beslemekte olduğumuz fiderlerden birtanesinde aşırı akımdan dolayı kesici açtı. Aşırı akım miktarı 2000 A civarıydı. Normalde diğer açmalarda daha yüksek akımlar görmekteyiz. Bağımlı olduğumuz bakım grubuna haber verdik ve onların hatta herhangi bir arıza yok demesi üzerine hattı yeniden enerjilendirdik ve kesici busefer 9999 A den açtı. Meğer direğe tır çarpmış. Bakımcı arkadaşlarda hattı gezmedikleri için büyük bir faciadan şans eseri can kaybı olmadan kurtuldk çok şükür. Sormak istediğim daha doğrusu akıl danışmak istediğim biz bir üretici olarak beslediğimiz kesici açtığı zaman hatta bir arıza olup olmadığını anlamanın bir yolu varmı? Yani hat enerjisizken hatta bir kısa devre veya toprak katası olup olmadığını nasıl anlayabiliriz. Koruma rölelerimiz digitrip3000. Sadece akımları vs gösteriyor a.a.dan dolayı açtığı gözüküyor ancak hatta kopukluk olup olmadığını anlamanın bir yolu varmıdır? yazacağınız anlamlı anlamsız herşey bizi bir sonuca götürecektir diyorum ve şimdiden fikirleriniz için teşekkür ediyorum.