Arkadaşlar merhaba forumda yeniyim o yuzden bu konu hakkında başlık açıldımı bilmiyorum.
Konu şu ben havalimanında 11kmlik bir akıllı bagaj sisteminde teknisyenlik yapıyorum. arızalara ve bakımları ile ilgileniyorum. Sistem scada dan plc ye bağlanarak ve oradan profibus ve profinet ile gateway e bağlanıyor. gatewayden asi olarak çıkış yaparak conveyörlerin motor sürücüsü yani ramo ve rasplara giriyor. bir çok giriş ve çıkış elemanı var (e stop , buton , sensörler , uyarı lambaları , limit switchleri vb..). Elektrik olarak sisteme baya hakimim ancak bu sistemin yazılımını yazıp geliştirmek istiyorum. PLC programlama ladder dilinde yapabiliyorum ancak plc scada ile nasıl bağlanıyor ? plc profibus üzerinden gatewayı nasıl kontrol ediyor giriş çıkış birimleri neler nasıl ifade edilir bilgim yok bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Plc programlama dışında öğrenmem gereken programlar nelerdir ?
Merhaba;
Yukarıda
@ugurselki arkadaşımızın dediği gibi yeni başlayan biri olarak kendinize çok ciddi bir proje seçmişsiniz.
Bahsettiğiniz sisteme yönelik değil genel olarak konuşuyorum:
İlk olarak 11 Km uzunluğunda bir konveyör sisteminden bahsetmişsiniz. Bu altyapıda bir sistem genelde tek bir PLC ile kontrol edilmez. Bir den fazla PLC bulunur ki bu PLC ler kendi lokal bölgelerindeki ekipmanları kontrol ederler ve sonrasında hepsi birbirine bağlanır. Ne Profibus ne Profinet bildiğimiz kablolu yapı ile bu kadar uzak mesafedeki dağıtılmış cihazlara bağlanamaz o yüzden fiber optik altyapı kullanılır. Scada da bu mesafedeki cihazlara büyük ihtimalle Profinet ya da Profibus için geliştirilmiş fiber optik arayüzleri kullanır.
Diğer sorunuz olan ASI modüller:
Endüstride ASI (Analog Sensor Interface) neden kullanıldığına gelecek olur isek
-Her bir ASI ağında 62 eleman ve 600 metreye kadar haberleşme sağlanabilir.
-ASI açık bir standarttır ve üretici bağımlılığı olmadan yatırım korumasını kolaylaştırır.
-ASI Safe Lokal ya da ASI safe ProfiSafe ile küçükten büyüğe güvenlik teknolojisi sunar.
-Sistemde ASI kullanmak ana fieldbus yükünü azaltır ve verimliği yükseltir.
-ASI'nin fiziksel ve donanımsal kurulumu çok kolaydır ki sadece iki kablo ile haberleşme sağlanır. Aynı zamanda spesifik yazılım gereksinimlerine ihtiyaç duymaz.
Gatewayler birbirinden farklı donanım ve haberleşme gereksinimleri olan Fieldbus sistemlerini birbirlerine çevirmeye yarar. Örneğin Profibus->ASI, Profibus->Profinet ya da tam tersi gibi...
Son olarak kişisel tavsiyem teknik bilginizi bu derecede yüksek mühendislik, yazılım ve donanım gerektiren bir sistem üzerinde geliştirmeye çalışmanızdan ziyade elinize önce küçük bir PLC alarak evde ya da işyerinizde temel bilgilerinizi geliştirmenizdir. Zira deneme yaparken meydana gelebilecek en küçük bir hata size ciddi anlamda yük getirebilir.