Hayvanlar cifligi inşa ediyoruz
Cati ve kapı pencere
Hayvan için yem baglama ve sulama gibi yerlerden elektrik kabloları geciyor
Sorum bu demir gibi elektriği ileten yerlere topraklama yapmam gerekiyor mu
Birde cati kısmında lambalar için demir aksama topraklama bağlantısı yapmalimiyim
 
-Elektriğin gittiği her yere,elektrikten önce topraklama gider,
-Kaçaktan,büyükbaş hayvanlar daha çok ( adım gerilimi nedeniyle ) etkilenir.O nedenle,kaçak akım koruması
için 10 mA lik kaçak akım koruması kullanılması daha uygundur,
-Tüm metal aksamın topraklanması gerekir,
-Topraklama için,uydurma değil,gerçek topraklama ! tesisatı yapılmalıdır,
-Bölgede yıldırım tehlikesi varsa ( gerçi,yıldırım heryere düşebilirya ),buna karşı,bağlama yerini kapsayacak u-
zaklıkta ! kaliteli paratöner tesisatı düşünülmelidir.
 