Hem Kapasitif Hem Endüktif

Örnek verecek olursam, takip ettiğim bir 34,5/0,4 kV 1000 kVA lık trafoda 12,5 kVAR sabit kondansatör yeterli oluyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sabıt kapasıtenın buyuklugunden dolayı sıstem gece tuketımınde devreye on off seklınde hamleler yapar ve bu arada gecen sure kapasıtıf ve ınduktıf deger yazılmasına sebeb olur
sabıt kapasıtenı sıstemın ıhtıyacına gore belırle forumumuzda hesaplama yontemı mevcut

sonrada rolenızın gecıkme ayarlarını tekrar gozden gecır (Delly)
on =4 off =4 ctr= 10 yap
 

TEKNİK ÖĞRETMEN:Röle akım trafoları tüm yükü görecek barada olmalı. Eğer röle akım trafosundan önce başka yüklere akım gidiyorsa, o yükler kompanze edilemez.

BESLEME AG ODASINDAKİ BARALARDAN TAHMİNİMCE BÜTÜN MAKİNALARA ENERJİ DAĞITIR.
KURULU KOMPANZASYON ÜNİTENİZİN YERİ NERESİDİR BİLMİYORUM AMA
BU A.G. ODASINDAKİ BARALARDAN R-S-T +MP+TOPRAKLAMA
AL Kİ!
BÜTÜN YÜKLERİN KONTROLÜNÜ KOMPANZE RÖLEN ÇEKİLEN AKIMLARI HİSSETSİN DEMEKTEDİR.

 
Kardeş bu sorunun çözümü için sana entes RG3-12 CS Rolesi kullanmanı tavsiye ederim o rolede yapacagın programla bu sorunlarını kolayca çözersin kolay gelsin dileklerimle
 
hocam sen sabitten girmiyorsun cezaya bence kademeleri devreye alma bırakma zamanı çok kötü kademe devreye alma-bırakma zamanını 4 saniye yap ünite boşalma zamanınıda 8 saniye yap bırak hiç bir sorunun kalmaz
 