Bazen sıkışık şekilde boru kapasitesinden çok fazla sayıda kablo cekilmiş olması sonucu ; normal şartlarda değilde, tesisat kablolarının, aşırı yüklenmesi neticesinde izolasyonlarinda meydana gelen deformasyon sonucu kapasitif etki gösterdiğine, bu etkiyi artık yuksuzken bile gösterdiğine şahit olmuştum. Sizde de böyle bir durum söz konusu olabilir.
Teyit etmesi kolay. Eğer gerçekten böyle olduğunu tesbit ederseniz; 1)uygun değerde reaktör bağlayabilir siniz. 2) kapasitif etki yaratan tesisatı yenileyebilirsiniz. 3) Mahsuru yoksa tesisatın o bölümü nü devre dışı bırakırsınız.
bugün UEDAŞ yeni sayaç taktı. Gözlüyoruz.. komp. rölesi bozuk olabilir mi..
UEDAŞ AG abonesiyiz1-Trafo kendinize mi ait. Yoksa AG abonesi misiniz?
2-Kompanzasyon akım trafonuzun oranı nedir?
3-Reaktif rölenizi marka ve modeli nedir?
Uzaması sizi niye rahatsız ediyor?Bu iş uzaktan kumanda ile çözülmez. Bütün olasılıklar çeşitli arkadaşlar tarafından paylaşıldı. İyi bir elektrikçi önce sorunun kaynağını tesbit edecek. Sonra da çözüm bulacak. Aksi halde konu gereksiz yere uzayıp gidecek.
Çalışmadığımız zamanlarda tespit ettiğimiz kadarıyla kapasitif kullanım gösteren yerlere monofoze 3 adet ev tipi yıkama makinesi prizde. Bunların bağlı olduğu tek bir şalter var bunu gece çıkarken indirip elektriğin makine prizlerine gitmesini engellediğimizde L3 1.0'a düzeliyor. Anlam veremediğimiz şey eski işyerinde aynı makine parkı ve kompenzasyon panosu ile L1L2L3 hepsi 1.0 idi gece modunda. Burada ise gece modunda L3 -0,250'lerde bu da kapasitif yazıyor. Hatta denemelerimizden gördüğümüz kadarıyla trifaze sanayi tipi yıkama makinelerinden birinin şaltrini kaldırıp içine enerji verdiğimizde (makineye start vermeden) L2 1.0'lardan -0,500'lere düşüyor.Reaktif röleniz minimum 50mA algılıyor. Hesap yaparsak sistemden yaklaşık 1A akım geçmesi gerekiyor. Akım trafolarının hassasiyeti göz önüne alırsak .İşletmenizin çalışmadığı zamanlarda kullanım olan yerlerin beslemesini bir yerde toplayıp buraya lokal küçük bir kompanzasyon panosu yapabilirsiniz. Ayrıca eski iş yerinizin sözleşme gücü ile burası aynı mı. Akım trafoları 75/5 olduğuna göre sözleşme gücünüz 50 kVA üzerinde dolaysıyla reaktif oranlarda düşüyor. Eski işyerinizin sözleşme gücü daha düşük ise reaktif oran yüksek olur. Eski işyerinizde de bu sorun vardı ama oranın yüksek olmasından dolayı fark etmemiş (ceza gelmemiş) olabilirsiniz
Çok tuhaf sanki makine içinde sabit kompanzasyon yapılmış gibi.Çalışmadığımız zamanlarda tespit ettiğimiz kadarıyla kapasitif kullanım gösteren yerlere monofoze 3 adet ev tipi yıkama makinesi prizde. Bunların bağlı olduğu tek bir şalter var bunu gece çıkarken indirip elektriğin makine prizlerine gitmesini engellediğimizde L3 1.0'a düzeliyor. Anlam veremediğimiz şey eski işyerinde aynı makine parkı ve kompenzasyon panosu ile L1L2L3 hepsi 1.0 idi gece modunda. Burada ise gece modunda L3 -0,250'lerde bu da kapasitif yazıyor. Hatta denemelerimizden gördüğümüz kadarıyla trifaze sanayi tipi yıkama makinelerinden birinin şaltrini kaldırıp içine enerji verdiğimizde (makineye start vermeden) L2 1.0'lardan -0,500'lere düşüyor.
Eski işyeri sözleşme gücümüz 36,6 Kw imiş. Şu andaki faturada 18,6 Kw gözüküyor. Geçen 29 gün boyunca anlık değer 8,788 kW olmuş. Cezalı ilk fatura ekte