Merhaba trifaze bir jeneratör seçmek istiyorum. Her bir fazdan 30 amper geçiyorsa kaç KVA'lık jeneratör lazım? bunu hesaplayarak yapar mısınız formülünü bilmiyorumda ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamlar,

Her faz 30 A ölçülmüş ise eşdeğer akımın I eş = 1,73x I dan; 1,73x 30 = 51,90 A çıkar.

S= 1,73xUxIeş = 1,73x380x51,90 = 34.12 kVA çıkar. Bu değerdeki bir jeneratörün iç kayıplarını da katarsan 40 veya 45 kVA çıkmaz mı üstadlarım
 
Ustad siz bi aktif güç gorunur güç formüllerini bi tekrar gözden geçirin isterseniz.? Unutmussunuz belliki?
 
kötümser bir tahmin olabilir gerçi maliyeti uçuruyor...
 
Yıldız bağlantı mevcut, kol akımı hat akımına eşit oluyor. Teşekkür ederim
 