Bilgi vermek isteyen arkadaş olursa şimdiden teşekkürler.
10 mva gücünde bir generatör anma yükünde 0,90 end. güç faktörü ile
çalışırken 4,35 mvar reaktif güç üretir. dolayısıyla endüktif bölgede çalışırken
şebekeden reaktif güç çekilmez. fakat mevzuat buna müsaade etmediğinden, her santral projesinde mecburen kompanzasyon hesapları yapılır ve kompanzasyon tesisleri tek hat şemasında gösterilir. aksi halde o proje onaylanmaz. fakat pratikte projede gösterilmesine rağmen bu tesislerin kurulumu yapılmaz.
bu yüzden ihtiyaç duyuyorum bu hesaba. sorun şu ki hangi noktadan yapılacagını kestiremiyorum heslerde. og seviyesinde mi ag seviyesinde mi? benzer bir şeyi ben rüzgar santralinde de yaptım yükleri değiştirdiğimde bunun için de çalışacak sanırım ama almam gereken cos fi değerlerinden emin olamıyorum.
Cosq değerini tüketici yükü belirler.Siz bunu
ben karşılamak istiyorum derseniz,bunu iti-
bari değer olarak 0,7 gibi düşünebilirsiniz.Da-
ha düşük bir değerle karşılaşırsanız,alterna-
törünüzle ( ikazla oynayarak ) karşılayacaksı-
nız demektir.0,7 rakamının uygun bir rakam
olacağını sanıyorum.
Kompanzasyon sistemi belirli kriterlere göre zorunlu olmasının dışında, sağladığı faydalar bakımından bilimsel bir gerçekliktir. Dolayısı ile zorunlu olmasa bile faydalarından ötürü kurulmalıdır.