başlıkta yazdığım gibi 355 kW motor sürücü ile çalışıcak fakat bir türlü motor kalkamıyor. Tüm gerekli testler yapıldı ve motorda hiç bir sorun yok fakat sürücü overcurrent(aşırı akım) hatası veriyor neden olabilir.
düşündüm ama bütün makinalar bir şekilde birbirine bağlı o şekilde ölçüm yapabilmem için motoru havaya kaldirmam gerekli seri lamba olarak denediğim zaman bütün makinalarda elek olucak anlıkta olsa bide otomasyona zarar verme ihtimali var...
yeni bir uygulama. aynı motor drivedan 4 tane var 3 tanesi calisiyo birinde motor kalkmiyo çeyrek tur dönüp duruyor. aynı motor diger drivela denendiğinde de aynı sorun cıktı. Megerle ölçüldü sorun yok . motor yıldız üçgen calisiyor bu arada motorda herhangi bi arıza gözükmüyor. meger surge y.g testler yapildi.
Mil bloke gibi bir arıza yaşanmışmıydı ? Eğer böyle bir durum var ise,rotor çubuklarında erime olmuş ve bu nedenle kalkınamıyor olabilir.Bu durum için,sargı ölçümlerinin normal görünmesi
normaldir.