hidrafor elektriki bağlantı şeması arıyorum

Bir soruda benden 2kw lik hidrofor 3katli 15odali otele sıcak su basacak 1tonluk dik boylerin altından girip usten cikacak 5-6bar arası calissada birden fazla cesme actikca basinc dusuyor ..basincimi yukseltsem motorun gucunumu

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
basınç normal. pompa kapasitesini artırmanız isabetli olur diye düşünüyorum. diğer bir husus hidrofor çıkışındaki boru çapları dar ise basınç hızlı düşer. hidroforun çalışma durma referans aralıkları genişse ve genleşme tankındaki hava yastığı miktarı az ise hem basınç çabuk şişer çabuk düşer. dolayısıyla pompa normalden daha fazla dur kalk yapar.
 