Değişken basınç kontrolünü oransal valfle yapmak mümkündür, ancak hidrolik hakkındaki detayları bir hidrolik firmasıyla konuşmanız gerekir, aktuel basınç bilgisini basınç transdüserinden alabilirsiniz(0-10 Volt veya 4-20mA).
Kumanda kısmında; hidrolik yağ, soguk veya sıcakken(yaz veya kışın) karekteristiği farklı olacaktır, dolayısıyla lineer bir kontrol yapamassınız, doğru yöntem PID kontrolle yapılmasıdır fakat şöyle bir yöntem(algoritma) izlenebilir.
Makinada set basınç değiştikçe sistemi kalibre etmek için presi boşta presleme yapıp, presleme işlemi esnasında oransal valfe giden kumanda değerini bir örnekleme süresi esnasında(örneğin 100ms de bir) kumanda değerini örneğin 100birim artırıp, aktuel basınç set değere ulaşıp ulaşmadığı test edilir, bu işlem (aktuel basınç >= set basınç) olunca durdurulup, kumanda değeri saklanır ve sistem set basınç değeri değişene kadar bu hesaplanan kumanda değerini kullanır. Ayrıca makina ilk açıldığında da bu işlem yapılmalıdır.
Soğuk kış günlerinde hidrolik yağın visikozitesi farklı olacağından sistemi ilk çalıştırma esnasında hidrolik yağı basınç altında bir valften geçirerek ısıtmak gerekir(bu kısmı hidrolik firmasıyla konuşabilirsiniz), yağın çalışma sıcaklığına gelip gelmediği bilgisi bir sıcaklık okuyucu kontak yardımıyla algılanabilir. Daha sonra yukarıdaki algoritma gerçeklenmelidir.
Kalibrasyon işlemini hızlandırmak için örnekleme süresi daha azaltılabilir veya örnekleme zamanı içindeki kumanda değeri arttırılabilir. Pres uygulamalarında hardware ve software güvenlikten( çift el butonları, ışık bariyerleri, acil stop, güvenlik kapılarından) taviz verilmez.