Hidrolik press panosu yardıma ihtiyacım var

sayın akyele abi işin yıldız üçgen tarafı için 5.5 kw motora yolverme için softstarter kullanalabilirsin fiyatıda uygun ABB ps... serisi
3 adet kontaktör fiyatıyla aynı veya daha ucuz diyebilirim. plc programı tarafında ise bir çok şey yapabilirsin bu tabi senin seçimin.
 
teşekkürler...
plc için neler yapabilirim
pic öğrenmeye başladım
onun dışında başka neler olabilir
 
5.5 kw lık motorun nasıl kalktığı sadece motor koruma için önemli
internetten bu işlere kalkışmak merakla ticareti karıştırmaktır
piyasada güvenliksiz birsürü makine var
hidrolik sistemlerde start stop valflere komutla olur
 
hocam hidrolik presler eksantriklere göre birazdaha riskli bence en ince detayı bile düşünün.allah korusun valflerde veya pompada bir sıkıntı olursa presi yukarı 1 mm bile hareket ettiremezsin .sonuçta bu makinayı insan kullanacak arkadaşların tavsiyelerini göz ardı etmeyin ilk önce güvenlik tedbiri örnegin sisteme bypass valfide bağlayın
 

Çakıl ocağında 225 kw lık bir motor vardı. Motor ilk once bosta calisiyor suruculer yardimiyla.onunde hicbir yuk yok. Direk yol vermek istersek sonuclari ne olur acaba ?????

www.facebook.com/ateacnc
 
Çakıl ocağında 225 kw lık bir motor vardı. Motor ilk once bosta calisiyor suruculer yardimiyla.onunde hicbir yuk yok. Direk yol vermek istersek sonuclari ne olur acaba ?????

www.facebook.com/ateacnc
Demeraj akımı tesise/diğer alıcılara/trafoya bir zarar vermiyorsa hiç bir sakınca yoktur. Önemli olan sisteminizin 1800 A peak değeri olan bir akımı kaç saniye besleyebilir. Yüksek güçlü motorlar yol verilirken aslında motoru koruyup şebekenin canına okumaktadır.(Bu cümleden sürücülerin kötü olduğu fikri çıkarılmasın).
Bir motor belirttiğiniz güçlerde maksimum 15 saniyede yol alır (6 ton serbest yük ile) . Siz buna yolverici vs kullanırsanız ortalama 25-30 saniyede yolverebilirsiniz. Bu sistemden daha uzun süre tepe akımı çekeceğiniz anlamına gelir.Sürücülerdeki durum yolvericilerdekinden daha iyidir.
Direk yolvermenin sakıncası kompanzasyonu mahvetmesi, ve tesis kablolarının aşırı yüklenmesidir. Bunların haricinde bir sakıncası yoktur.
Önemli olan motor sisteminin mutlak olarak boşda çalışması koşuludur. Siz bundan %100 eminseniz direk yolverebilirsiniz.
Şayet siz elinizdeki motoru direk yolverecekseniz kablo kesiti (Trafoya kadar 3x(2x180) olmalıdır, max 100 metre mesafe) önemlidir.
 