high life klima arızası

desibel1

Üye
Katılım
15 Kas 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
klima 45000 btu kasa tipi iç ünitesi var klimayı ısıtmaya aldıgımızda dış ünitenin fanı çalışıyor komprasör ve iç ünitenin fanı çalışmıyor kumanda kartında L1 L2 ledleri yanıp sönüyor söylemeyi unuttum klima başta normal çalışıyor 2 veya 3 dakka sonra bu arızayı veriyor sebbi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim birde bunlarda resetleme varmı selamlar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selm arkadaşım iç ünite boru sensörünü değiştir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…