Elektrik süpürgesi iç arızası olma ihtimali çok düşük bence de, ancak süpürge ilk çalıştırılmada 2000 watt olduğu için demarajla daha fazlasını, sabit 2000 watt omik dirençli kettle 'dan biraz daha fazla sıkıntılı akım çekip iç bağlantıları daha fazla zorlamış olabilir. Bazı odalarda bu sıkıntının görülmesi o odalara ait olan sigorta bağlantısı, buat, vb. bağlantılarda bir sıkıntı olabileceğini gösterir. Nötr gevşekliği durumunda ise tüm odalardaki aydınlatma ampulleri eşit oranda kısılırdı, bu olmadığına göre mutlaka ara bağlantılarda (o odaya giden sigortanın vida bağlantıları, buat, vb.) kesin bir sıkıntı olabilir. Bu tesisattaki kablo kesiti eğer çok düşük seçilseydi 2000 watt süpürge ve kettle'ın açılışında tüm odalar eşit oranda etkilenirdi, ama sizin böyle bir durumunuz bulunmuyor, kendi özel görüşüme göre sadece bazı odaların (kısmen) bundan etkilenmesi kesin gibi görünüyor. O yüzden sadece o odalara ait noktalardaki bağlantıların yetkili bir elektrikçiyle çok iyi incelenmesi gerekiyor. Kolay gelsin.