Panelde bir sayfaya i/o field ekledim. plc ile haberleştiriyorum. Bunda sıkıntı yok. Bir de + ve - buton koydum. DB'deki ilgili kısım 1 azalıp 1 artırabiliyorum. Ancak ben bu sayıyı sınırlamak istiyorum. 0-60 arasında olsun istiyorum. -'ye basmaya devam ettikçe negatifli sayılara, +'ya basmaya devam ettikçe de 100'lü sayılara kadar çıkıyor..
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc ye yazacağın iki satır ile halledersin bunu...
plc de programın sürekli tarandığı bir yerde (S7 300 ise OB1 de ) DB alanını karşılaştırma yaparsın üst limit örneğin 60 olsun ..eğer DB alanı 60 dan büyük ise tekrar 60 yazarsın ... alt limit 0 olsun DB alanı 0 dan küçük ise 0 yazarsın.....bu kadar basit....)