Sn.dragon0658,bu tarz cihaz üreticilerinin "mutlaka topraklanmalıdır" taleplerinden muratları nötr ile toprak arasında potansiyel farkın olmamasıdır.Ülkemizde cihazın teknik servisi gelir hemen nötr toprak arasındaki gerilimi ölçerek topraklamanın yeterli olup olmadığına karar verir.Aslında bu ölçüm topraklamanın yeterli olup olmadığı konusunda uygun bir metot değildir.Toprak geçiş direnci önemli ise toprak test cihazı ile geçiş direnci ölçülür.Adamlar topraklama yetersiz dediğinde birçok meslektaşımız.Türlü türlü metotlarla topraklama tesis etmeye başlarlar.Ama nafile başarılı olamazlar.Çünkü topraklama yetersiz diyen şahıs aslında ne istediğini bilmemektedir.Ama her zaman onlar en iyisini en doğrusunu bilir muamelesi görürler.Onların bilir bilmez talep ettikleri aslında nötr ile toprak arasında gerilim ölçüldüğünde hiç veya hiçe yakın gerilim ölçülmesidir.Kaldıki bu cihazlar arıza yaptığında yine bu şahıslar hemen suçu topraklamaya atmaktalar.Haklılarmı değillermi bilen yok.Aynı ülkemizde çıkan yangınlarda bariz sebep bilinmiyorsa nasılki elektrik kontağı deyip geçiyorlar.Aynı mantık.Cihaz toprak ile nötr arası gerilim yükselmesi ve bu duruma bağlı fazlar arasındaki dalgalanmalar sonucu arıza yapabileceği gibi,başka nedenlerlede arıza yapmış olabilir.Örneğin harmonikler,pikler,faz dengesizlikleri gibi.Topraklama ile nötr arasındaki potansiyel farkı müstakil topraklamalar yaparak gideremeyiz.Ancak bunları birleştirebiliriz.Bunları birleştirdiğimizde aralarında bir geçimsizlik kalmaz.Buna rağmen arıza oluyorsa sebebi fazlardaki dengesizlik veya diğer etkenler olabilir.İzolasyon trafosu kullanılır ise fazlar arası dengesizlik mefhumunuda elimine etmiş oluruz.Peki ya yine arıza yaptığında ...ne olacak.İzolasyon trafosu kullanırsanız topraklama yapmayın.
Topraklamayı ayırmakla sanayi biriminden ayrılma gerçekleşmiş olmuyor.Anlattığınız tesisde yüksek harmoniklerin olduğu kaçınılmazdır.İzolasyon trafosuna ilaveten harmonik filtreleme ve IBM cihazı için statik regülatörde gerekebilir.