Kardeslerim merhaba. Bir sorum olacak şöyle ki; evimde banyo amaçlı ihlas aura elektrikli şohben kullanmaktayim. Bu şohbene giden hatta ayni zamanda çamaşır makinesi bagli ancak hic bir zaman ikisini ayni anda kullanmayız. Su siralar bazan makineyi çalıştırınca bazen de şohbeni 1veya 2 ye koyup acinca panodaki 63 amperlik ana sigortayı attiriyor. Acaba neden dir? Yardimci olabilirmisiniz
Tesisat 2×6mm² +2.5mm² kablo
B32 schneider mcb
32 amper kakr
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O sigortaya gelene kadar diğerleri atmadığına göre o sigorta bozulmuştur.
 
Kardeslerim merhaba. Bir sorum olacak şöyle ki; evimde banyo amaçlı ihlas aura elektrikli şohben kullanmaktayim. Bu şohbene giden hatta ayni zamanda çamaşır makinesi bagli ancak hic bir zaman ikisini ayni anda kullanmayız. Su siralar bazan makineyi çalıştırınca bazen de şohbeni 1veya 2 ye koyup acinca panodaki 63 amperlik ana sigortayı attiriyor. Acaba neden dir? Yardimci olabilirmisiniz
Tesisat 2×6mm² +2.5mm² kablo
B32 schneider mcb
32 amper kakr
63A sigorta atıyorsa şanslısınız demektir.
Ev için çok yüksek bir değer.
Sigorta arızalı, uygun değer ile değiştirilmesine dikkat ediniz.
 
Sigorta arızalanmış olabilir, belki de bir yerde gevşeklik vardır.
 