iki ayrı kompresörü dırayla çalıştırmak için ne yapmalı

test
yukarıda bahsettiğim gibi aslında sizde konuyu anladınız ama
orada yapılan farklı bir şey motor sıralama rolesi yok bildiğimiz 4 kontaklı role var

siz panodakı malzemeden dısarı cıkılmasını ıstemıyorsunuz yanlısmı anladım?
 
istediğim özel bir role değil sadece bir kumanda devresi
iki basınç şalteri var iki tane motor için kontaktör birde 4 kontaklı role başkabir şey yok

ben değil bunu yapan kişi böyle yapmış beynim durdu artık
size havale ettim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
start uçları yerıne basınc anahtarını baglayın oldumu? Biri çalıştımı diğeri çalışmaz emnıyet kontagı var.

ama yok bu devre olmaz. basınc anahtarı devreden cıksada stop etmez. diğer basınc anahtarı calırsa stop eder.
 
bu sıralı çalışmayı sağlarmı sıralı yani kararlı olacak ilk kim kaparsa değil

aynı yere hava basıyorlar yani hava basıncı bir birine karışıyor ikiside aynı basıncı ölçe biliyor

olmuş bir kere:)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
gokhan bey ılk verdiğim semada bıraz oynama yaptım. her basınc anahtarının uzerınde ayar vidası vardır oradan ayarlamayı yapın. örnegın ben semada basınc 1 e 3 bar verdim. basınç 2 yede 6 bar. tank boş oldumu ikisi aynı anda calısır ve 3 bara gelınce basınc 1 devreden cıkar. 6 bara kadar da diğeri çalışır. tank boşaldıgı zamanda once basınç 2 anahtarına baglı motor çalışır. eger hava fazla tüketiliyorsa 3 bara geldiği zaman basınç 1 devreye girer iki motorda beraber calısır.
Adım hıdır elımden gelen budur.
 
şimdi bu sistemde ilk çalışmada ikiside çalışır ama ikinci motor hep çalışır
 