2 Faz ile yani 380 V gerilim ile çalışan 100 adet, 1000 W gücünde lamba....
Bir lambanın hesabı (balast yok ise):
P=U.I
I= P/U buradan 1000W/380V = 2,63 A akım çeker.
Mevcut durumda hepsi paralel bağlı olduğundan:
100 adet lamba toplam olarak:
=100x2,63
= 263 A akım çekmektedir.
Bu lambaları 3 faz ile çalıştırmak isterseniz:
Çalışma gerilimi 380 V olduğu için yıldız bağlantı yapamazsınız,
mecburen üçgen bağlayacaksınız.
Üçgen bağlantı için: 3 adet lamba ile 33 tane birbirine paralel üçgen bağlantı yapılabilir,
yani son kalan tek lamba hesap dışı kalacak.
Lambaların çalışması için gereken akım 2,63 A olduğundan, üçgen bağlı her grup şebekeden;
1,73x2,63 = 4,54 A akım çekecektir.
33 adet üçgen bağlı grup olduğundan:
4,54x33= 149 A her bir fazdan çekilen akım olur.
Kolay gelsin.