arkadaşlar merhaba, bize bir ödev verildi ve aklıma takılan bir nokta var. iki katlı bir sergi salonu var, tek fazdan besleniyor. her iki katta pano var. aklıma takılan nokta üst kata giden fazı kolon şeması üstünde nasıl göstereceğim. ayrı bir R fazından mı çekmem lazım yoksa diğeri için çektiğim r fazına mı bağlayacağım? bir de bu durumda iki sayaç mı olacak? diğer bir sorum ise, alt kat toplam 5 kw çekiyor, b32 tipi sigorta fazla mıdır yoksa b16 mı kullanmalıyım? diğer sat 8.2 kw çekiyor, b32 kullandık.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar merhaba, bize bir ödev verildi ve aklıma takılan bir nokta var. iki katlı bir sergi salonu var, tek fazdan besleniyor. her iki katta pano var. aklıma takılan nokta üst kata giden fazı kolon şeması üstünde nasıl göstereceğim. ayrı bir R fazından mı çekmem lazım yoksa diğeri için çektiğim r fazına mı bağlayacağım? bir de bu durumda iki sayaç mı olacak? diğer bir sorum ise, alt kat toplam 5 kw çekiyor, b32 tipi sigorta fazla mıdır yoksa b16 mı kullanmalıyım? diğer sat 8.2 kw çekiyor, b32 kullandık.
ana kolon branjman hattı trifaze göstermen gerekirve fazı birini alt diğerini üst kata sayaç çıkışlarından ayrı göstermen gerekir.sayaçlar monofaze olabilir çünkü 9kw ın altında bi yük var.sigortalarında sayaç üstü 25a yı geçmesin.slm
 
arkadaşlar merhaba, bize bir ödev verildi ve aklıma takılan bir nokta var. iki katlı bir sergi salonu var, tek fazdan besleniyor. her iki katta pano var. aklıma takılan nokta üst kata giden fazı kolon şeması üstünde nasıl göstereceğim. ayrı bir R fazından mı çekmem lazım yoksa diğeri için çektiğim r fazına mı bağlayacağım? bir de bu durumda iki sayaç mı olacak? diğer bir sorum ise, alt kat toplam 5 kw çekiyor, b32 tipi sigorta fazla mıdır yoksa b16 mı kullanmalıyım? diğer sat 8.2 kw çekiyor, b32 kullandık.

yanlışsam düzeltin üstatlar 5kw monophase de 22A , 8.2 kW 36 A akım çeker dolayısıyla tali panoların girişlerinde 22A için 32A kurtarsa bile 36 A için 63A olmalı diye düşünüyorum bide sergi salonun ileride ilave gelebilecek ekipmanlarıda düşünerek bol tutmanda yarar var
 
Alt kat için 32 ve üst kat için 32lik sigorta yetersiz mi? Bir de şimdi diyelim ki üst kata bir sayaç ve alt kata bir sayaç koydum. İki ayrı R fazı mı çekmem gerek? Yoksa tek bir R fazından iki katı mı beslemem gerek
 
İki katlı bir sergi salonundan bahsediyoruz ve toplamda 13,2kw'lık bir yük var(Kurulu güç nedir? verdiğiniz güç değeri talep güç müdür?). Enerji alınacak noktaya uzaklık nedir? ona göre hesap yapılacak, gerilim düşümü fazla çıkarsa kesit artar bu durumda trifaze düşünmek gerekir.
 