ikili pompa otomasyonu

duman5584

Üye
Katılım
23 Haz 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar , 37 kw ikili yatay santrifuj pompa ile hidrofor yapmak istiyorum , elimde fatek 14ma serisi plc , iki analog giris bir analog cikis kart , simens pm230 surucu , 4 20 ma transmitter (0 10 bar) mevcut , yapmak istedigim pompanin bir tanesi 5 bar da şebekeye su basincini sabitlemek eger , birinci pompa 5 bari yetiremiyorsa plc birinci pompayi sebeke hattina alicak , ikinci pompayi surecek , fatek ile nasil pir pid programi yapabilirim , yardimlarinizi bekliyorum arkadaşlar
 
İstediğin aslında kolay.Sadece bir adet analog girişi kullan.Analog girişe uygulanan sinyal kadar registerda sayısal değer oluşacaktır.5 bara karşılık gelen sayısal değeri regisetrda okuyabilirsin.Örneğin 5 bara karşılık gelen değer 500 olsun.Bu değeri kullanarak karşılaştırma komutu ile ilk pompanı devreye alabilirsin.İkinci pompa içinse zamanlayıcı kullanabilirsin.Örneğin ilk pompa 5 dakika içinda 5 barı yakalayamazsa ikinci pompayı zamanlayıcı ile kontrol edebilirsin.Bol şans.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…