impuls röle kurulumu

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,335
Puanları
56
Merhaba,

Elimde birkaç adet NO ve NC Yaylı butonlar mevcut. Bunları bir kaç noktaya bağlayarak ortak olan lambaları yakmayı istemiştim.

Bir adet siemens 5tt41010 impuls röle aldım.
https://www.google.com.tr/search?q=...hVDwBQKHUs2AXUQ_AUIBygC#imgrc=KeJLW_1DPmigkM:

no ya da nc impuls rölenin a1 a2 uclarına bağlasam ya sürekli yanıyor basınca sönüyor ya da tam tersi. en sson fazdan cıkanı paralel a1 e sokarak tek butonla basınca yakmayı basarabildim. ancak istediğim en az 2 butonla hem yakabilmek hem de söndürebilmek. biriyle yakarken diğeriyle söndürebilmek.

nasıl bir bağlantı yapmam konusunda yardımcı olur musunuz??
 
hocam yaylı butonda bu devre
butona basınca yakar devreyi
butondan elini cekince söner
olmaz mı?
 
a1 a2 ye butona bastığında enerji gelecek. İstediğin NO butonu paralel bağlayabilirsiniz. Her enerjilendiginde aciksa kapatacak, kapaliysa acacak. Tükenmez kalem gibi.
 
inş.
arıza vardı üstatlar yeniden deneyemedim. en son denediğimde basınca açıyor bir daha kapatmıyordu. ama haklısınız olmazsa diğer impul röleyi dener sonucu sizlerle paylaşırım.

eksik olmayın.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…