induktif ariza

ynsbrdn

Üye
Katılım
24 Eyl 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
38
Herkese merhaba bugun bir isletmenim kompanzasyon kurulumunu yaptim sorunum su ;kap %5.7 indktuf ise %47 iken cok yavas sekilde % 14 e dustu ama yaklasik 1 saat surdu kondansator secimi yanlis olabilir mi ? 1-2kd 2.5 kwar 3-4kdm 5 kwar 5-6-7kdm 10 kwar 8-9-10-11 kdm 20 kwar 12kdm 30 kwar kael vaekombi 12 role
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Iyi bir kompanzasyonda o degerler yuzde 1 yuzde 2 civarindadir.hesaplamaya katmadiginiz enduktif yukler olabilir mi sistemde

Genelde aydinlatma gibi ,isletmedeki idari bina yukleri gibi ve ya ups gibi enduktif ya da kapasitif yukler goz onune alinmiyor.bu da sistemin sorunlu olmasina yol aciyor.sizde de boyle bir durum soz konusu olabilir mi
 
işletmede sadece üç fazlı motorlar var monofaze kondansatör olması gerekli mi?
 
sunuda söyliyim suan normal cezada değil ama sayac endekslerini alıp kontrolunu yapacam
 
Sadece 3 fazli motorlar var ise,baska yük yok ise monofaze kondansatoru gerektiren bisey oldugunu zannetmiyorum.sonucta yuk dengeli dagiliyor
 