Intouch Haberleşme Sorunu

esra

Üye
Katılım
12 May 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Problemi şöyle özetliyim:

Sistemimizde 2 tane intouch v9.5 scada paralel server olarak çalışmakta. Bu scadalar 4 tane S7 315 PN2DP CPU çeşidi ile eternet üzerinden haberleşmekte. Ancak herşey normal çalışırken nedenini çözemediğim bir şekilde zaman zaman plc ye veri gönderme işlemi yapılamıyor yani writing problemi oluyor. Scadadan plc tarafında bir değer değiştirmek isteğimde önceki değer kesinlikle değişmiyor.
Bu sorunu ancak DASSIDIRECT.1 serverı reactivate ederek çözebiliyorum ama sorun bir gün sonra tekrarlıyor.

Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok sevinirim. Bu sorunumu acil çözmem gerek. Teşekkürler.
 
Aynı benzer durum Modbus TCP'de karşıma çıktı,

Modbus TCP üzerinde Maximum Outstanding Messages verisini 1'e çekerek çözmüştüm.

Ethernet üzerinde ardışıl iki sorguya Siemens cevap veremiyorsa driverdaki ayarlar ile bunu tekil sorgu şekline getirmeniz gerekli.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,799
Mesajlar
930,196
Kullanıcılar
452,593
Son üye
cKaradeniz301

Yeni konular

Geri
Üst