Volvarine cevabın ve ilgin için çok teşekkür ederim...
Bir firma ION 7330 için özel bir vb yazılımı hazırlamış ve bunu bizim işletmede bir bilgisayara kurdular. Software de bazı gariplikler vardı, bazı değerleri göstermiyordu. Kendileri orta ölçekli bir software le bunu ethernetten portu aracılığı ile okuyabilmişler. Çünkü sadece eth. portunu bağladık, Ip adresi ve port numarası ile işi hallettiler. Zaten kafamı karıştıranda bu...
Daha sonra ION software ile ben firmware güncellemesi yaptım, olması gereken değerlerin hepsini ION v2.71 ile okudum ama bu seferde firmanın software i iletişime geçememeye başladı.
Bende bunu intoucha taşımaya karar verdim. Ne yaptıysam bir türlü ethernetten okuyamadım.
Evet pdf. lerde modbus rtu veya modbus tcp/ıp yi desteklediği görülüyor.
Herhangi bir ı/o serverlada okuyamadım . Kepserver mı istersin, Modbus opc mi istersin.
Registerler örneğin 40011, 40012... diye gidiyor. BEn bunlara ethernetten bağlanıyorum, fakat hepsi sıfır!
Cihaz bağlanmış gözüküyor ama okuyamıyorum. Yani ethernetten direk bağlanılabiliyor ama ben bi türlü firmanın yaptığını beceremedim. Ekstra bi dönüştürücüde kullanmak istemiyorum, cihaz bilgisayarıma yaklaşık 50-60 metre mesafede ve ağdan bağlanmak tek çözüm gibi, o yüzden com portları hiç denemedim.
Netice itibarı ile aklım bir hayli karıştı. Zaten ION ile ilgili dökümanlarda bir hayli zayıf ( rtu dışında bilgileri okumak konusunda)
Biraz daha uğraşıp olmadı com lardan bağlanıcam.
İlgin için tekrar teşekkür ediyorum.