Bildiğim kadarıyla jeneratör ve inverter çıkışlarında bir uçları topraklanmadıkça (buna işletme topraklaması deniyor) her iki uç da kontrol kalemi ile bakınca fazdır. Malum AC bir trafonun çıkışı (sekonder sargı çıkışı) gibi düşünün. İnverterin bir çıkışını topraklayıp bu ucu arada bir kontaktör yardımı (inverter çıkışına uygun bir sigorta ekleyip) ile evin fazına, diğer topraklananı da kontaktörün nötürüne gelecek şekilde bağlamalısınız. Bu kontaktörlerin manuel olabileceği gibi, şebeke varken şebekeyi, şebeke yokken inverteri devreye alacak şekilde olanları var. Bu konuda youtube da videolar mevcut. Bu şekilde bir tesisatta mevcut şebeke yönündeki kaçak akım rölesi iş görmeyecektir. Topraklama için herhangi bir tadilat gerekmediği için, herhangi bir kaçak/artık akımda atacak inverter kontaktör arası 30mA bir K.A.R. ilave etmek gerekiyor. İşin uzmanları daha isabetli bilgi verecektir.