Daha önce benzer bir uygulama yapmıştım. 1 tane 45 kW sürücü ile her 3 motoru da sürebilirsin...
1. motoru devreye alır sürücü. Motor devri nominal hız ulaşınca by-pass kontaktörü ile 2. motor inverter üzeridnen devreye girer. O da nominal hıza ulaşınca inverter devreden çıkar ve 2. motor by pass çalışmaya devam eder. 3. motoru da devreya alır sürücü.
Bu şekilde her 3 motoru da tek bir düşük güçlü inverter ile kontrol edebilrisin.
Ancak, aynı anda her 3 motoru da aynı sürücü ile kontrol etmeye kalkışırsan bazı sıkıntılar olur. Örneğin, motorlar paralel bağlı olacağı ve endüktanslar değiştiği için motorları sürücü sürmekte sorun olabilir.