Mrb. Isı kontrolü uygulamasında kullanmak için tasarladığım bir uygulamada set verdiğim değeri görünce çıkış alıyor ve röle çekiyor bu noktada sıkıntı yok fakat ısı düşüp röle bıraktığında röle üzerinde sürekli ark var, ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim.
 
Snubber diye forum içinde aratın.
 
Mrb. Isı kontrolü uygulamasında kullanmak için tasarladığım bir uygulamada set verdiğim değeri görünce çıkış alıyor ve röle çekiyor bu noktada sıkıntı yok fakat ısı düşüp röle bıraktığında röle üzerinde sürekli ark var, ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim.
Röle kontaklarında oluşan ters emk dan kaynaklanıyor . ters bir diyot bağlarsan problem çözülecektir.
 
Tşk. Sorun kodları yazmadaymış hallettim...
 