slm arkadaşlar yeni bir ısıtma sistemi olan ısıtıcı kabloyla ilgili hesaplama bilgileri yada bildiğiniz bir kaynak hakkında bilgi arıyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ne aradığını tam anlayamadım. Biraz daha açarsan yardımcı olmaya çalışırım.
Isıtan kablomu arıyorsun, yoksa ısıtıcı için kablomu? yoksa ikisidemi değil?
 
ÖZEL ÜRETİLMİŞ KABLOLARLA ELEKTRİKLİ ISITMA SİSTEMLERİ ( Heat Tracing )

--------------------------------------------------------------------
Özel üretilmiş Isıtıcı Kablo ( Heating Cable) NEDİR ?

Piyasada kullanılmakta olan standat elektrik kablolarından ayrı olarak üretilirler.
Her bir metresinde alınabilecek Wolt (elektrik gücü ) aynıdır. Yine her bir metresinde veya 0,80m. sinde bir adet kontak noktası bulunmaktadır.
Bu da aldığınız toplu kabloyu ihtiyacınız olan metreden kestiğinizde kalan kablonuzun aynı özellikleri muhafaza etmesi anlamına gelir.
(bu kablolar " Kes-Kullan " kablo adıyla da anılır )

Isıtıcı Kablolar iki ana özellik gösterir.
1- Sabit güçlü Isıtıcı Kablo
2- Kendinden regüleli ısıtıcı kablo

Isıtıcı Kablolarımız ( Heating Cable ) aşağıda belirtilen
şartlarda üretilip paketlenerek kullanıma sunulmaktadır.

Genel Özellikler:
1- Isıtıcı kablo sabit güçlü ( kes – kullan ) kablo özelliğine sahiptir.
2- Üretici firmanın standardı esas olmak koşulu ile her 1m veya 0,8 m de bir adet kontak noktası bulunmaktadır.
Teknik Özellikler:
3- Isıtıcı Kablolarımız 10 W - 50 W/m aralığında isteğe göre üretilmektedir
( Her 1 metre uzunlukta 10W – 20W- 30W - 40 W - 50 W‘lık gücü vermektedir. )
4- Isıtıcı kablo 210 – 240 V gerilimler arasında çalışmaya uygun üretilmektedir. Ancak 220 V gerilim referans olarak alınabilir.
5- Isıtıcı kablo kırmızı-mavi-yeşil renklerde üretilmektedir
6-Isıtıcı kablo tamamlandıktan sonra kullanılacak projenin özelliğine göre en üste metalik örgü sarılabilir.
Paketleme Özellikleri
7- Isıtıcı kablolar 1 makara üzerine 100 m sarılarak standart olarak paketlenmektedir.
8- Kablolar tahta makara üzerine sarılmalıdır.

Ekipmanlarımızı neden ısıtma ihtiyacı duyarız ?

Önce ısıtmanın ne amaçla yapıldığını hatırlayalım.
Bir borunun ya da tankın içindeki sıvının ısıtılmasının başlıca iki amacı vardır.
1- Donmayı önlemek
Bilindiği gibi sıvıların bir noktadan diğer bir noktaya pompalanma veya gravite ile taşınmaları için akıcı olmaları arzu edilir. Su ve bir kısım sıvıların normal ortam sıcaklığında da vizkoziteleri düşük olduğundan bunlar için önemli olan soğuk havalarda donma sıcaklığının üzerine kadar ısıtmaktır. Yani donmayı engelleyecek derece bir ısı uygulamaktır.

2- Viskoziteyi düşürerek akıcılığı sağlamak
Diğer bir kısım sıvının ise normal ortam sıcaklığında bile vizkositeleri yüksek olduğu gibi bazıları tamamen katı fazda bulunurlar.
Bunlara bir örnek göstermek gerekirse:
Sodyum Hidrosit’in pompalanabilmesi için yaklaşık 40 0C sıcaklık.
Fuel oil için daha da yüksek bir sıcaklık gerekmektedir..
Bazı kimyasal maddeler ise normal ortam sıcaklığında sıvı fazda bulundukları halde viskoziteleri o kadar yüksektir ki pompalanabilmeleri için yüksek güçler gerekir. Bu gibi sıvıların da akıcı hale gelebilmesi için 800C – 900C ‘ye , bazılarını da 1000C ‘nin üzerinde sıcaklıklara kadar ısıtılması gerekmektedir.

Ekstra bilgi ve katalog:
http://www.mtmltd.com.tr/mtf.htm
http://www.tycothermal.com/turkey/turkish/
 
makina 19 teşekkürler peki;mahal ısıtması için kullansak veya boru ısıtmak için birimi metrekare veya metreküp olarak ne olur atıyorum 100metrekare bir mahali kaç metre kablo ile ısıtırız veya 100 metre uzunluğunda 10cm eninde 0 derecede bir boruda yoğuşmayı engelllemek için kullansak kaç metre gider bunları hesaplamak için hesaplama tekniklerine ihtiyacım var teşşekkürler..

gültekin bey kablonun kendisi ısıtıcı bunun birim hesaplamaları hakkında bilgi lazım teşekkürler..

gültekin bey teşekkürler.. ama silikon korumalı kablo diye eklemeyi unutmuşum özür dilerim zahmet olacak ama silikon korumalı kablo birim hesaplamaları lazım teşekkürler..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
danfossun DEVI ürünleri var sitesinde olabilir.
 
arkadaşlar merhaba ben DEVİ-DANFOSS ankara disbirötürlüğünde çalışıyorum. iç mekan ısıtmalarında m2 ye yaklaşık olarak 100-120w ısıtma kablosu dış mekanlarda ise 300-350W kullanılır tabi bölgeye ve şehre göre değişir bu birimler. örneğin erzurumda dış mekan yani garaj rampası, bina girişi, yağmur olukları, iniş boruları vs. buralarda m2 ye uygulanacak gücün en az 350W olması gerekir ama ankara istanbul gibi yerlerde bu 300W ta kadar düşebilir. elektrikli ısıtma sistemleri konfor ısıtmaya girdiği için ülkemizde pek yaygınlaşmamış bir sitemdir. maliyeti diğer ısıtma sitemlerine nazaran biraz daha yüksek ama kesin ve uzun ömürlü sistemlerdir. Eğer gerek duyarsanız DEVI Intelligent Heating - DEVI adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.teşekkürler.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…