110KW ABB ACS 800 SÜRÜCÜ ÇIKIŞINDAKİ 200KW 400A 0.03mH Reaktör 140 dereceye kadar ısınmaktadır reaktörün bakır sargısı ısınmamakta sac nüve ısınmaktadır.Sürücüye 55 Adet 1.5kw motor bağlıdır.Reaktörün ısınmasının nedeni ne olabilir.Reaktörden çekilen akım 130A sürücü çıkışında osilaskop ile harmonik ölçümü yapıldı ve tam sinüs dalgası görülüyor ve harmonik yok.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ArkadaŞim Çoklu motor uygulamalarinda kullanilan kablo metrajinin uzun olmasindan dolayi kablo kapasİtİf etkİ gÖsterİyor ve reaktÖrÜ isitiyor ayni reaktÖrden 4 adet serİ baĞla sorun ÇÖzÜlecektİr saygilar.
 