arkadaşlar,bir pano içerisinde hem ups'giriş kısmında hemde çıkış kısmında izole 1/1 trafo vardır trafonun sekonder kısmı topraklanmadığından,sistem IT sistem olmuştur.Trafonun nötr tarafı mevcut koruma topraklaması ilemi şntlenmeli, harici bir toprak hattı çekip bunlamı şöntlemeliyiz ,yardımcı olursanız teşekkür ederim.
sn. Ertek68 burdaki izalasyon trafosundaki amaç şbk tarafı ile sistem tarafını elektriksel olarak tamamen izole etmek,nötr tarafını topraklamadığınızda hem toprakla nötr arası112 vac hemde faz toprak arası 100 vac gibi değer okunuyor ,o zaman mevcut topraklmanında önemi kalmıyor.
Kardeş izolasyon trafosu kumanda devresi elemanlarının beslenmesinde kullanılır. Trafonun sekonder uçlarından biri faz diğeri nötr kabul edilir ve devre elemanlarıı bu iki uçtan beslenir. Sistemdeki nötr kullanılmaz. Toprak zaten temas ettiğin yüzeyler içindir...
Buradaki amaç çalışma esnasında yanlışlıkla trafo sekonder uçlarından birine ve aynı anda toprağa yani iletken bir yüzeye temas etsen dahi çarpılmamaktır...
Aslında kısa devre etmediğin sürece fark etmez ama illa ayırmak istiyorsan ve sistemin karışıksa kablo renkleriyle yada küçüm birer bara kullanarak ayırabilirsin...
Burada amaç çarpılmamak değilde,nötr tarafından kaynaklanan parazitlerden sistemi korumak toprak ,peak gerilimlerinden varitörlerin kısa devre yapmasını engllemek daha birçok sebep benim bildiğim kadarıyla