Cihazlardan tiz ses duyulması sistemin toprak hattı ile ilgili değildir.
Bu olay EMI (Elektro Magnetic Interference) kurallarında incelenmektedir.
Ölçülebilmesi için ise bir osilaskop ve spectrum analizör gereklidir.
EMI parazitleri modemin çalışma frekanslarına yakın ise (2.4GHz) modemi ciddi şekilde etkileyecektir.
Aynı şekilde bu frekansın alt harmoniklerine tekabul eden herhangi bir frekansta ise üst harmonik bölgelerinde de efektiftir.
Yani şöyle bir örnek verecek olursak...
Parazitik kaynağı frekansı 120kHz ise bu frekansın atıyorum 14. harmoniği 2.4Mhz ler e takabül ederek modemin yayılımına enterfere olabilir.
Tabii ki buna etken olabilecek parazit kaynağı cihazın tespiti öncelikli olarak tespit edilmelidir.
Ancak spectrum analizerler çok pahalı oldukları için her elektriçide bulunmaz. Hatta diyebilirim ki Türkiyede hiçbir elektrikçi bu cihazın ne işe yaradığını bile bilmez.
Uygun fiyatlı ve kaliteli bir ürün.
https://www.siglent.eu/product/1137260/siglent-ssa3021x-2-1ghz-spectrum-analyzer-free-tg-license
Daha iyi bir ürün.
http://www.saelig.com/product/t3sa3200.htm
Odadaki ışığın göz kırpması o hatta olası bir gerilim düşümüne delalet eder.
Bu gerilim düşümü belki de yarım saniyler mertebesinde olduğu için ölçü aleti ile ölçümde farkedilemez.
Her durumda nötr hattı olsun faz hattı olsun iletken sorunu olduğuna işarettir.
Tek çaresi ise bilimsel olarak bina girişine kadar olan kabloların kontrolüdür.
Ancak bu kontrol işlemi için gerekli olan miliohmmetre şarttır. Eğer miliohmmetre temin edilemiyorsa her bir hat üzerinden düşük gerilim dahilinde yüksek akım geçirilerek hat üzerindeki gerilim düşümü ölçümüdür.
NASIL YAPILIR.?
Evin elektriği bina girişindeki panodan tamamen kesilir.
Çok uzun ve kalın bir kablo ile referans bağlantı oluşturularak her bir priz hattı faz nötr ve gerekirse toprak hattı kablolarından düşük voltajda yüksek akım çekilir.
Örneğin 12V 200W oto lambası kullanılır ve bu lambanın çalıştırılması için bir hat referans kablosu diğer hat ise ölçülecek kablo olmak üzere lamba çalıştırılır ve üzerindeki gerilim ölçülür.
Hatta bir gevşeklik veya direnç var ise yüksek akım geçmesi anında lamba sönük veya titreşimli yanabilecektir.
Hangi hattın aksak olduğu bulunduğunda bu hat takip edilerek bina girişine kadar olan tüm bağlantılarında ölçüm ve test yapılır. Böylece olası aksaklık yeri tespit edilebilir.
Bu işlem uzun ve meşakketli olduğu için çoğu elektrikçilerce uygulanmaz. Hatta bu işi angarya olarak bilirler ve uğraşmazlar bile.
İzolasyon trafosu kullanılsa da iki unsur önem arzeder.
1) İzolasyon trafosunun toprak hattı tamamen bağımsız olmalı ve bina topraklaması ile ilgisi olmamalıdır.
2) İzolasyon trafosuna gelen gerilim dalgalanması çıkışa da aynen yansıyacağı için eğer gerilim dalgalanması ile ilgili sorun varsa çözüm olmayacaktır.
Yani şebeke yüklendiğinde izolasyon trafosuna giren gerilim 150V ila 220V arasında oynuyorsa çıkıştaki gerilim de aynı şekilde oynayacaktır.
DEĞİL:
Yüksek güçlü aygıtlar çamaşır makinası veya fırın prensip olarak düşük değerli bir dirençtir.
Bu direnci şebeke hattına parelel bağladığımızı düşünürsek, şebeke hatındaki parazitik sinyallerin kısa devre edildiğini belirtebiliriz.
Kesin olmamakla birlikte eğer böyle bir durum var ise izolasyon traosuna bağlanacak çift yönlü EMI filtresi ve yukarda bahsetmiş olduğum bağımsız bir toprak hattı sorunu tamamen çözecektir.