Arkadaslar direkteki gerilimin orta gerilim mi yoksa alçak gerilim mi olduğunu izolatörlerine bakıp nasıl anlarız? alçak gerilimdeki izolatörlerin boyu kaç cm oluyor?
Türkiye şebekelerinde alçak ve yüksek gerilim diye iki kademe vardır.
Önceleri Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplandırılıyordu. Şimdi ise 1000 volta kadar alçak 1000 volttan üstü ise yüksek gerilim olarak adlandırılmaya başladı.
Alçak gerilimde izolatörler çok fazla değişmiyor. Yaklaşık yumruk büyüklüğünde ve Türkiyede faz nötr arası gerilim 220 volt fazlar arası gerilim ise 380 volttur.
Orta gerilimde ise illere ve belediyelere göre değişiyor. 6300 volt (6,3kV), 10500 volt (10,5 kV.), 15800 volt (15,8 kV.), 20500 volt (20,5 kV.) 30000-34500 volt (30 kV- 34,5 Kv.), yüksek gerilim ise 154 000 volt ve 380 000 volt olarak gruplandırılmış.
İzolatörler ise zincir ve mesnet olarak ayrılıyor. Ayrıca dahili ve harici olarak ve imal edildiği malzemeye göre cam, porselen, silikon ve epoksi reçineden yapılan çeşitleri de var.
Hariçte mesnet olarak kullanılan VKS ve VHD tipleride var. Bunlar 1000 volt ile 34500 volt aralıklarında kullanılıyor. Cam ve porselenden yapılan zincir izolatörler ise zincirin halkaları gibi uç uca eklenerek voltajlara göre boyları değişiyor. Her zincir yaklaşık 15000 volt olarak hesap edilir. 10500 volta kadar tek parça 15800- 20500 volt için iki parça 30000 ve 34500 volt için üç veya dört parça zincir kullanılır. 154000 volt için 10 veya 11 parça 80000 volt için 25-27 parça civarında zincir halkaları kullanılır. Silikon izolatörler şekil olarak zincire benzer halka sayısına göre yaklaşık voltaj tahmini yapabilirsiniz. Voltajı bazen direklere göre tahmin etmek de mümkündür. 25 metreden uzun ve hacimli direkler 154 ve 380 kV. 380 kV. direklerin tepesi genellikle kırmızı beyaz renklidir.
12 metreden uzun ve 25 metreye kadar olan direkler 6300 ve 34500 volt arasında kullanılmaktadır.