zeybek arkadaşım.Genel bilgilerimiz şöyle.Motor hız kontrol cihazları,temel harmoniğin % 40-50 si civa-
rında 5. ve 7. harmonik üretirler.Bunun yanı sıra batarya şarj cihazları % 25-30 civarında,bilgisayarlar
vs. ise % 50-100 arasında 3,5,7,9 harmonik üretirler.Bizde uygulanması istenen % thd değerleri,akım
için % 4,gerilim için % 5 değerleridir.Bu değerleri elde etmek için,filtre kurmak zorunluluğu vardır.Bu değerlerin üstündeki rakamlar,teorik olarak sisteme zarar verir.Yani,elektrik motorlarının ısınmasına,kon-
dansatörlerin ( en çok kondansatörlerde etkisini gösterir ) hasarlanmasına sebep olur.Harmonik koruma
yapmayı düşünmeniz halinde,sistemde bu rakamların üstünde değerler olduğundan,kompanzasyon sü-
rekli olarak salınımlı çalışacak ( sürekli devreye gir/çık şeklinde ) ve ilave sorunlara sebep olacaktır.Bunun
çözümü,1-Harmonik koruma devre dışı yapılacaktır,2-Harmonik filtre yapılacaktır.Eğer,filtre yapımından
imtina ediliyor ise,seçilen kondansatörler,güçlendirilmiş tip ( daha yüksek voltajlı ) yapılarak,güçler yeni
voltaja göre revize edilecektir.Eğer,harmonik koruma yapmayı düşünecek iseniz,bunun kontrolunu kom-
panzasyon rölesinden almak yerine janitsadan almanın daha uygun olacağını düşünüyorum.Set değer-
lerinin % 10 dan fazla olmasının sistem için problem teşkil edeceğine inanıyorum.Harmonik sınır değer-
lari ile ilgili olarak Tedaş ve EPDK sitelerinden yararlanabilirsiniz.