jenaratör çıkşını orta gerilime çevirmek

musmercan

Üye
Katılım
21 Ocak 2009
Mesajlar
86
Puanları
1
Yaş
47
250 kva çıkış veren jenaratörü,, 200 kva lık trafonun sekonderinden besleyerek orta gerilim elde ederek verim alabilirmiyiz.Trafo normal şebeke trafosu
Saygılar
 
Motoru bayar olmaz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Evet yapabilirsiniz, sekonderden 380 voltverıp, prımerden trafonun anma degerınde OG, alırsınız. Trafo illa düşürücü olacak değil, sargıbnın adı değişir sadece, Daha önce, burada bu konuda paylaşımlar yapılmısdı..
 
Motoru bayar olmaz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

trafomuz yükseltici olması lazım,şöyleki jeneratörlerin çıkışı üçgen bağlı ama şebekedeki normal kullanılan trafolar alçaltıcı yani çıkışı yıldız bağlı

üçgen çıkışla yıldız girişi beslemek olmaz sanırım
 
trafomuz yükseltici olması lazım,şöyleki jeneratörlerin çıkışı üçgen bağlı ama şebekedeki normal kullanılan trafolar alçaltıcı yani çıkışı yıldız bağlı

üçgen çıkışla yıldız girişi beslemek olmaz sanırım
 
AG generatör çıkışı, yıldız baglıdır. Sonucda, trafo cıkısı da ( bu işlemde) üçgen baglı, OG yi uzak bir mesafeye taşıdıkdan sonra, tekrar indirici bir trafo ile, (ççgen/yıldız bağlı) tekrar 400 volta indirecekler..
 

usta bu yükseltici(ynd bağlantı gruplu) trafolar zaten jeneratörler için üretiliyor,jeeneratörler isargıları üçgen bağlantılıdır normalde uçlar dışarı çıkartıldığında yıldız bağlantı yapılabiliyor sadece şebekede kullanılacaksa,ama trafo ile bağlantı için üretilimişse ynd trafoya bağlanır.tabi özel bir şart yoksa
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…