hayır kurulmuyor.Şebeke jeneratör transferini sadece jeneratör kontrol paneli(resmini gönderdiğiniz) kontrol ediyorsa; şebeke var bilgisi görülüyor fakat panelden şaltere kur bilgisi gitmiyor olabilir. Ya da kur bilgisi gidiyor ama şalteriniz arızalı olduğunda şebekeyi kuramıyor. Şebeke şalteri elle otomatik kuruluyor mu?
merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda alimar marka 900 kva gücünde bir jenaratör var.jenaratörümüz şebeke enerjisi kesildiğinde sorunsuz bir şekilde devreye giriyor fakat şebeke tekrar geldiğinde çalışmaya devam ediyor.transfer panosunda iki adet 1250 amp ABB marka motorlu şalter var.sistem senkron çalışıyor.anlattığım durumla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.birde elinde senkron çalışan sistemlerle ilgili bağlantı şeması olan varsa paylaşabilirmi
Şebeke şalteri elle kuruluyorsa arıza ne olabilirŞebeke şalteriniz arızalı.