1,5 yıl olmuş üstad..abiciğim senin şebeke şalter kumandanda problem var ya düşük gerilim bobini çalışmıyor ya kapama ya motor bilemiyorum ..
kullandığın kartta o kadar iyi bir kart değil tedavulden kalktı çok kısa bir süre imalata girdi yerine ig 200 oldu. senin olayın orda yazıyor işiyte .
ne olmuş
şebeke gelmiş
şebekeyi görmüş
şebeke şalteri ile şebekeye senkron olmuş dönmüş
kapatamamış
arızayı resetlemişsin
şebekeye tekrar senkron başlamış
tekrar senkron olmuş
tekrar kapatmış ama yine kapatammamış .
halilyle şebek şalterini kapatamayınca çıkmaması gayet normal ...
sen bilinçsizce uğraşma sakın bu arkadaşların ddiğini yapma . sistemi manuele al yukardaki mode tuşundan
daha sonra jenratör şalterini aç modulun altındaki düğmeden daha sonra yandaki düğmeden şebek çalteri düğmesinden kapa olayları gözle ..
bence sen bilen birini çağır . okadar kurcalama şalterin bobinleri yok yada başak bişi
ankardaysan kontak kur benle bir şekilde telefonda anlatayım
6 sene önce sorduğum soruya, 6 sene sonra;okumak cehaleti alıyor eşeklik baki
nereden geliyor bu konular anlamıyomki
Teşekkür ederim hallettim şebeke nötrü görmediği için şebeke geldiğinde jeneratör devreden çıkmıyordu nötr bgalantısını hallerinde her şey normale döndü yardımın için sağolabiciğim senin şebeke şalter kumandanda problem var ya düşük gerilim bobini çalışmıyor ya kapama ya motor bilemiyorum ..
kullandığın kartta o kadar iyi bir kart değil tedavulden kalktı çok kısa bir süre imalata girdi yerine ig 200 oldu. senin olayın orda yazıyor işiyte .
ne olmuş
şebeke gelmiş
şebekeyi görmüş
şebeke şalteri ile şebekeye senkron olmuş dönmüş
kapatamamış
arızayı resetlemişsin
şebekeye tekrar senkron başlamış
tekrar senkron olmuş
tekrar kapatmış ama yine kapatammamış .
halilyle şebek şalterini kapatamayınca çıkmaması gayet normal ...
sen bilinçsizce uğraşma sakın bu arkadaşların ddiğini yapma . sistemi manuele al yukardaki mode tuşundan
daha sonra jenratör şalterini aç modulun altındaki düğmeden daha sonra yandaki düğmeden şebek çalteri düğmesinden kapa olayları gözle ..
bence sen bilen birini çağır . okadar kurcalama şalterin bobinleri yok yada başak bişi
ankardaysan kontak kur benle bir şekilde telefonda anlatayım
Teşekkür ederim hallettim şebeke nötrü görmediği için şebeke geldiğinde jeneratör devreden çıkmıyordu nötr bgalantısını hallerinde her şey normale döndü yardımın için sağol
Ekli dosyayı görüntüle 88456buradaki nötr toprak bağlantısı yanlış değil mi ayrı olması gerekiyor ancak toprağı bağlayacak herhangi bir işaret olmadığı için nötr e bağlanmış bir problem çıkar mı değerli yorumlarınızı bekliyorum
Normalde böyle olması gerekiyor
Bunlar iki farklı jeneratör 1. De işletme topraklamasi nötr ile aynı noktaya bağlanırken 2. Jeneratör de işletme nötr e bağlanmamış koruma topraklamasi gövdeye bağlı iki jeneratör de de yani sonuç olarak 2. Fotoğraftaki işletme topraklamasi nötre bağlanması gerekir miişletme topraklaması: 1. fotoğraf
koruma topraklaması: 2. fotoğraf
Bunlar iki farklı jeneratör 1. De işletme topraklamasi nötr ile aynı noktaya bağlanırken 2. Jeneratör de işletme nötr e bağlanmamış koruma topraklamasi gövdeye bağlı iki jeneratör de de yani sonuç olarak 2. Fotoğraftaki işletme topraklamasi nötre bağlanması gerekir mi
Ekli dosyayı görüntüle 88463
Peki bu kablo nereye gidiyor. Nötr değil mi?
https://www.elektrikport.com/makale-detay/jenerator-topraklamasi-nasil-yapilir/21851#ad-image-0
Trafolarda koruma ve işletme topraklamasi bir hesap dahilinde uygunsa birlestirilebiliyor. Ama jenerator için durumu uzmanları daha iyi yanıtlar.
Körlük bu olsa gerek. Ya da yorgunluk. 400 km araba kullandıktan sonra kosaman N yi görememeküstat, en soldaki kablolar nötr zaten bara üzerine N harfi kodlanmış. işaretlediğiniz kablo grubu da L3 barasına bağlı olan üçüncü faz.