jenaratör arızası

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
880
Puanları
56
trifaze bir jenaratör elektrikler kesilince hastaneyi besliyor fakat alternatörün faz çıkışlarından birinde sorun var faz faz arası 380 volt olması gerekirken 220 volt çıkış veriyor ama fazlarla nötür arası 220 volt çok iyi bir şekilde geliyor her yeri kontrol ettik ana sargıları uyartım sargılarını diyotları hepsi sağlam( ölçü aletiyle ) faz nötür 220 volt verince neden faz faz arası 380 volt olmuyor
 
Hocam sargilari olcu aletiyle olctu iseniz sizi yaniltabilir...Sargilarinizin sadece bir tanesinde kisa devre var gibi gorunuyor.
 
arkadaşın dediğine katılıyorum.
 
hicbirsey ' Alıntı:
Hocam sargilari olcu aletiyle olctu iseniz sizi yaniltabilir...Sargilarinizin sadece bir tanesinde kisa devre var gibi gorunuyor.

evet bu teşhisden dolayı bencede yapılan ölçüm sizi yanıltmasın.
 
ArkadaŞ alternatÖr sargilarindan İkİsİ yada sargilarin ÇikiŞindakİ kablolarda kisa devre gÖrÜnuyor yanİ aslinda sen faz nÖtr arasi ÜÇ faz varmiŞ gİbİ gÖrÜyorken r-n t-n s-n olarak deĞİlde kisa devre olduĞundan r-n t-n t-n olarak ayni fazi İkİ defa ÖlÇmÜŞ oluyorsun benİmde baŞima geldİ sargilarda kisa devre Çikti eĞer meger var İse sargilari megerle test edİn bobİnajcilarda meger var
 
jeneratör sargısı kısadevre olsa, sorunlu görünen S fazı sanrım, o zaman nötürle arası nasıl 220v olabiliyor.

Ayrıca bu durum jeneratörden kavrulma kokusu ve duman çıkmasına yeterli sebeb değilmidir.

Bence sebeb kısadevre değil gibi

Sn.yunus_ verdiğiniz şekil gayet açık. fakat T ve S arası gerilim kaç volt okunuyor. bunu ekleyebilirmisiniz

iyi paylaşımlar.
 
T ve S arasıda 220 volt
 
Arkadaşlar bence burda S fazına ait bobin uçları ters bağlanmış. Nötür noktasında olması gereken faza (S), Fazda olması gereken nötüre verilmiş gibi bir durumsöz konusu.

İyi paylaşımlar.
 
sargıda yanık olduğunu düşünüyorum benimde başıma geldi.
 
abuzettin20 ' Alıntı:
Arkadaşlar bence burda S fazına ait bobin uçları ters bağlanmış. Nötür noktasında olması gereken faza (S), Fazda olması gereken nötüre verilmiş gibi bir durumsöz konusu.

İyi paylaşımlar.

öyle olursa köprü olan yerde faz nötr kısa devre olmaz mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,890
Mesajlar
931,062
Kullanıcılar
452,773
Son üye
cihankaya289

Yeni konular

Geri
Üst