arkadaşlar sorum şu: bir hastanenin Bakım işleriyle uğraşıyoruz geçen bir sorun oluştu . elektrikler kesildi ve jenaratör devereye girdi ama jenaratör kontaktörü çekmedi. bobinine 100 v geliyor. ama jenaratörün çıkışını ölçtüğümde fazlar arası sorun yok. bu arızanın sebebi ne olabilir acaba. değerli cevaplarınızı bekliyorum.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam, öncelikle kontaktör bobin ucuna gelen kabloyu takip etmelisin hangi kontaklardan geçiyor kontaklar devreyi tamamlıyormu bunu takip ederek bulabilirsin arızayı bu arada nütr ü de iyi kontrol etmende fayda var iyi çalışmalar
ölçümü direk kontaktörün bobin ucundan yaptım geçiş var yani. ama sonra Şebeke gelincede bu sefer jeneratör şebekeyi görmüyor ve durmuyor resetleyince duruyor ancak
Önce jeneratör çıkışına ait sigortanızını açın, şebeke kontaktörü (veya şebeke bilgisini kontrol eden rölenin) enerjisini kesip sahte bir uyartım vererek bağlantılarınızı yeniden ölçün.