jenaratör tranfer panosu hakkında yardım

muratirez

Üye
Katılım
5 Ara 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
52
herkese selamlar forumda yeniyim öğrenmek istediğim bir konu vardı yardımcı olursanız sevnirim 65 kw lık bir jenaratörün transfer panosunda kullanılması gereken kontaktörlerin marka ve ürün kodunu bileniniz varsa ve benimle paylaşırsa çok memnun olurum yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Siemens 3TF51 ya da 3TF52 kullanabilirsin.
 
Son düzenleme:
1200A lik transfer panosu yapıldı staj gördüğüm yerde. Orada da schneider firmasına ait bir ats kullanıldı. Şimdi ürün kodunu tam hatırlamıyorum fakat yarın bakıp buradan yazarım. Kolay gelsin.
 
Bu konuda çok fazla tecrübem olmasa da ATS ile yapılan çözüm pahalı olmaktadır diye biliyorum
Uygun bir kumanda devresi(zeybek Hoca'mın dediği gibi mekanik kilitlemeyi unutmayarak) yapılacak çözüm daha hesaplı olacaktır

Kumanda konusunda yardımcı olabilirim gerekirse
 
Hem mekanik hande kontak kitlemeyi yap ben öyle yapıyorum kontak arizalandigi zaman mekanik koruyo
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…