Jeneratörler arabadaki dibi, boşta, yükte gibi mazot faflılıkları çok yoktur.Çünkü sağbit devirlidir.Mazot hesaplamaya gelince jeneratörün kullanma kılavuzunda tüketim eğerleri vardır.Yoksa bile o markanın servisinden bilgi alınabilir.Hiç biri yoksa deneme yanılma metodu ile hesaplayabilirsiniz.
bu işin tek formülü var arkadaşım jeneratörde kullanılan 1500 devir dizel motorda yakıt sarfiyatı hpX180 GR yani 1500 devirde 1 hp dizel motor 180 gram mazot yakar sizin jeneratörün dizel motoru 550kva için aşağı yukarı 600 hp civarında güç verir 600x 180 = 108 lt ortalama tam yükte deniz seviyesinden 100 m yüksek rakıma kadar rakım her 100 metre artişta bu değere %10 ilave edilir bu değer + - %10 sapma gösterir inanmazsanız fabrika verileri ile karşılaştırın siz 135 kw yükle ortalama %30 yükte çalıştığınıza göre ortalama yakıt sarfiyatınız saatte 65 lt civarında olur yanı motor tam yükte 108 lt harcarken yüksüz olarak çalışırken tam yük sarfiyatının % 60-70 oranındadır
bendeki jenarator tum gun calistigi halde yani 24 saat
ortalama 750 litre mazot yakiyor
ve acaba cok mu yakiyor diye dusunuyorduk
bu hesaplara gore aksine daha az yakiyor
bilgi paylasiminizdan dolayi tesekkur ederim
basarilar
jenarator
440*1.34
hp=590
590*180
litre=106 mazot
106/100=1.06
1.06*60
saatte 63.5 litre olmasi gerekiyor dogru mu ?
arkadasim
gecen hafta deneme yaptim
deme sonucunu yazayim sen kendininkini oranla
jenerator 800kva 0.8 1156amper dizel eski
calistirma zamani 8.53
durma zamani 11.05
calistigi dakika 192
jeneratorden cektigimiz aktif guc 846kw
harcanan mazot 542lt
calisitigi zaman icerisinde cekilen ortalama amper 600-825a
calistigi sure boyunda min yuklenme orani %52
calistigi sure boyunca max yuklenme orani %71
olculen volt 400
olculen hz 52.3
Selamun Aleyküm
Birçok etken ile değişebilen yakıt sarfiyatı gibi özelliklerin hesabı için çevrim özellikleri vb değişkenlerden yola çıkmak gerekir. Sistemlerin benzerliğinden doğan kabuller bilimsel hesaplar ile kontrol edilmelidir, zira bu kabullerin içeriği değişen şartları içermediğinden yerine göre eksik kalabilir, küçük değişimler uzun zamanlarda büyük sonuçlara yaklaşabilir.
Diğer taraftan sadece kW yakıt sarfiyatını belirtmez, zaman ile alakalı kullanılmalıdır. Motorun yakıt sarfiyatı gr/kWsaat (g/kWh) gibi gram yerine litre ve ya galon gibi birim değişiklikleri ile araştırılabilir. http://www.usedgenerators.biz/files/FG WILSION P550E1.pdf sayfasında bu model için 114.2 litre/saat (tam yükte olsa gerek) değeri verilmiş.
Hepsi bir tarafa sadece olanı değerlendirmektense, sistemin karşıladığı ihtiyacı/alternatif çözümleri/geri kazanılabilen eneriyi konuşmak da faydalı olabilir.
Başarılar dileriz.
Jeneratörler arabadaki dibi, boşta, yükte gibi mazot faflılıkları çok yoktur.Çünkü sağbit devirlidir.Mazot hesaplamaya gelince jeneratörün kullanma kılavuzunda tüketim eğerleri vardır.Yoksa bile o markanın servisinden bilgi alınabilir.Hiç biri yoksa deneme yanılma metodu ile hesaplayabilirsiniz.
Hani nasıl derler bu çok üstünkörü olmuş. Şu an en revaçta olan Cummins yada John Deere motorların karakteristiklerine bakınca görürsünüz %100 yükte %75 yükte %50 yükte gibi farklı tüketimler görürsünüz. Heleki 7/24 çalışan ve büyük gruplarda ciddi tüketim farklılıkları göreceksiniz.
Benımde aklımda kalan bir deger vardı. Dizel motorlar, Beygir gücü başına ortalama 75 gr mazot tüketir.Tabi bu ortalama bir degerdir. Calısma, Bakım, filtre temizliği , yükde çalışma durumu bunun az değişik mıktarları olabilir.