Mevcut yaptığımız çorap fabrikasında sürekli çözemediğimiz bir sorunla karşı karşıyayız.
Olayı anlatmadan önce binada ki ekipmanları sıralamak isterim.
Yağlı tip trafo : 630 kva
Jeneratör Aksa marka : 400 kva
Binanın hattı toprak hattı mevcut.
Bina içi güçlü cihazlar :
1 adet 75 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 55 kw sürücülü hava emiş motoru
1 adet 90 kw kompressör sürücülü
1kw * 150 adet çorap makinası
ARIZA : Sistem trafodan beslendiği zaman hiçbir sorun yok. Ne zamanki Elektrik kesildiğinde jeneratör devreye giriyor o zaman sistem çalışmıyor.
Şöyle ki; 90kw lık kompressörü sistemden devre dışı ettiğimiz zaman jeneratör çalışıyor. Ne zaman ki 90kw kompressörü de jeneratörle çalıştıralım desek jeneratör komp. şalterini tribe sokuyor ve jeneratör çalışmaya devam etti.
Sadece jen ve 90kw lık komp. beraber çalıştırdık yine aynı sorunla karşılaştık.
Önerisi olan arkadaşların önerilerini bekliyorum.
Not: Jeneratör çalışmaya başladığında kompanzasyonu devre dışı bırakıyoruz.
Jeneratörle birlikte sadece 90 kW lık kompresörü çalıştırmayı denemişler yine aynı sorunu yaşamışlar.
Şöyle denermisiniz.
Yine 90 kW lık kompresörü çalıştırınız. Bu ilk çalıştırma esnasında jeneratör faz voltajlarını ve faz akımlarını takip ediniz.
Fazlarda çökme yaşıyormusunuz kontrol ediniz. Eğer şalter tekrar tripe düşüyorsa şalterin ayarlarında sorun olabilir. Şalteriniz nasıl bir şalter üzerinde ayarları mevcut mu?