Jeneratörün Çıkışındaki 16x16 mm Kablo ile 155 Kw Cihazı Çalıştırabilir miyim?

karacakaya

Üye
Katılım
29 Tem 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
57
merhaba benim sorum şu:250 kva lık bir jenaratörün altanatör çıkışında 16+16mm bakır kabloyla çıkılmış ben bununla 155 kw bir güçü çalıştıra bilirmiyim

Merhaba,sorum şu yardımcı olursanız sevinirim.250 kva bir jenaratürüm var,alternatör çıkışı 16 +16 mm bakır nyy kabloylan çıkılmış,kullanacagım güç 75+75 +5 kw motur bu yükü 16+16 mm kablo kaldırımı... şimdiden cevaplarınız için teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sn.karacakaya,
155 kW lık bir yük 270 A lik bir akım çeker.2*(3*16+10 mm2)lik kablonun akım taşıma kapasitesi,düzeltme faktörünü de gözönüne aldığımızda toprakta 180 A,havada ise 135 A dir.Kablonun kesiti jeneratöre mesafesi kısa ise minimum 2*(3*50+25mm2) olmalıdır.155 kW lık yükünüz uzak bir mesafede ise gerilim düşümü hesabı yapılarak kablo kesiti belirlenmelidir.
Yükünüz ilk mesajınızda belirttiğiniz gibi 75+75+5 kW ise,75 kW lık motorlarınıza soft starterle veya frekans konvertörüyle yol vermenizi öneririm.75 kW lik motorun anma akımı 135 A olduğundan,motor demeraj anında 880 A,yıldız üçgen yolvermede yaklaşık 540 A civarında çekeceğinden 250 kVA Jeneratörünüz(anma akımı324 A dır) kaldırmayacaktır.
saygılarımla
iyi çalışmalar
 
Son düzenleme:
Merhaba,sorum şu yardımcı olursanız sevinirim.250 kva bir jenaratürüm var,alternatör çıkışı 16 +16 mm bakır nyy kabloylan çıkılmış,kullanacagım güç 75+75 +5 kw motur bu yükü 16+16 mm kablo kaldırımı... şimdiden cevaplarınız için teşekkürler
arakadaşım merhaba
motorlarınızı aynı anda çalıştıracaksanız jenaratör gücünüz yeterli değildir.motorlar gücü toplamıx2.5=387kw/0.8cosfi=484 kVA'lik bir jeneratör lazımdır.kablo kesiti için hesaplama;155kw motorlar gücü toplamı oda, 277 amper akım çeker.kablo kesiti olarak 3x150/70'lik kablo kullanabilirsin.
kolay gelsin
 
Son düzenleme:
3*95-50-3*120-70 nyy kablo kullanman gerekir
 
16+16 mm derken sanırım 16*16 mm kesıt demek ıstedı arkadaş.Yoksa,25o kVA generatöre 16 mm kablo yetmıyeceğinini imal edenlerde bilir.
 