Aynen soylediklerinize katılıyorum, ups yokFrekans devir sayısı ile ilgili, jeneratör 1500 d/dak da çalışırken, çıkışında 38 Hz olmaması lazım. Zaten buna governör buna mani olacaktır. Jeneratör sonrasında on-line ups var mı?
Bilgi için teşekkürlerPrize bağlanan bir osiloskop ile ölçecekseniz, probun şasesini nötr'e bağladığınızdan KESİN olarak emin olun !!! yoksa prob, osiloskop, veka ikisi birden yanabilir. Eğer portatif pilli osiloskop ise sorun yok.
Şebekeye bağlı emi yayan bir cihaz varsa 220 üzerinde oluşan parazit sebebiyle ölçü aleti yanlış ölçüm yapıyor olabilir. 1k ve 100nf kondansatörle (snubber) filitre yapılırsa ölçü aleti doğru ölçüm yapabilir.
sebekeye bağlı bir osiloskop ile jeneratör cıkışı ölçerken bu sıkıntılar yaşanmamalı ?Prize bağlanan bir osiloskop ile ölçecekseniz, probun şasesini nötr'e bağladığınızdan KESİN olarak emin olun !!! yoksa prob, osiloskop, veka ikisi birden yanabilir!
Bunun dışında, kullandığınız osiloskobun probu 10x prob ise, probun çalıştığınız voltaja dayanıklı olduğundan emin olun! 400V RMS voltaja uygun olmalı. Birçok prob buna uygun değildir! Prob yanabilir! Eğer 1x prob bağlı ise, o zaman osiloskobun 400V RMS voltaja uygun olması lazım, ki osiloskopların neredeyse tamamı buna uygun değildir, gene yanar.
Yani osiloskop işi sakat, kullandığınız cihazın buna uygun olduğundan emin değilseniz bence yapmayın bunu. Prizden beslenen bir osiloskop ile bu tür ölçümleri yapmanın doğru yolu, bir yüksek voltaj izolasyon probu kullanmak. Bunlar da ucuz şeyler değil.