elimde Honda marka kendinden ikazlı bir fazlı benzinli bir jeneratör var.arızası çıkış gerilimi alamıyorum en fazla 5 volt alabiliyorum.stator sargıları aynı bir fazlı daimi devreli yardımcı sargılı motorların aynısı 22mf bir de kondansatör var yardımcı sargıya bağlı durumda .gücü de 3,9kva dir.rotorunda bilezik yok.iki adet sargı var bu sargılar da iki adet diyot ile devreleri sanki kısa devre edilmiş gibi.rotordaki iki ayrı sargı birbirinden bağımsızdır.diyotlar sağlam rotor sargıuları da sağlam ama çıkış alamıyorum.kondansatörü değiştirip denedim sonuç aynı.sorun nerde olabilir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kendinden uyartımlı jeneratörlerin en hassas yeri ikaz sargılarıdır.Muhtemelen harici bir kart üzerinden kuplaj söz konusudur.Şayet o kart mevcut değilse yük akımı tahrikli motor sistemi vardır. Kart yoksa ikaz sargıların veya kartın yanmıştır..
diyotları tektek sökerek ölçtüm, dirençleride ölçtüm değerler normal. kondansatörü değiştim yine değişiklik yok sargı uçlarında kopuk yok sargılarda herhangi bi yanıkfelanda gözükmüyor çıkış 1,5 - 2v sorun nerede olabilir
generatörün ikaz kartının enerjisini kes boşta jeneratörü çalıştır eğer 100 volta yakın enerji alıyorsan ikaz sargılarında bir sorun olmaması lazım ikaz kartını kontrol et