Merhaba, genç arkadaş'ın bahsettiği testleri gerçekleştiren üç kişilik ekibin bir üyesiyim.
Bu testleri şu esasa göre yaptık. Bir sayaç üzerinden çekilen gücü ölçtük, 100 kwh tüketime ulaşılıncaya kadar kompanzasyonlu ve kompanzasyonsuz yakıt tüketimini ayrı ayrı ölçtük. Hesaplarımıza göre kompanzasyonlu çalışmada %1 civarı bir yakıtta azalmaya tekabül eden tüketimle karşılaştık. Kayda değer bulmadığımız için, hat akım değerlerinin azalması sebebi ile ilişkilendirdik. Bunun dışında amacımız hızlı kompanzasyon sisteminin jeneratörlerle sorunsuz çalışabilirliğini araştırmak ve reaktif gücü dengeleyerek kullanılabilir ek aktif güç ortaya çıkabileceğini göstermek idi.
İlgimi çeken nokta ve sormak istediğim konu şu. 170 kVA gücünde (cos fi 0.8-136kW) bir yükü 150 kVA tasarlanmış bir jeneratörde reaaktif enerjiyi düşürmeden çalıştırabilirmiyiz? Yukarıdaki tablolardan görüleceği üzere hat akımları 170 kVA ya göre olursa pek mümkün görülmüyor. Ancak reaktif olarak dengelenmiş olursa bu mümkün olur kanaatindeyim, sabit yükü olan jeneratör firmaları bunu test edebilirler. Gerçi böyle bir uygulama kimse yapmak istemez yada jeneratörü buna göre tercih etmez ama pratikte bu karşılaşılabilir.
Diğer bir konu reaktif enerjinin dengelenmesinin enerji kalitesine etkisi olarak uçta bir örnek vereyim. Bursada 10 adet kadar iki faz punta makinaları çalışan bir fabrikada reaktif enerji cezası yaşanmakta ve hatta punta kalitesi kompanzasyonun yeterli olmayışından dolayı düşmekteydi. Aynı anda devreye giren puntalardan biri 600 amper cektiğinde (150-200 milisaniye süresince) diğeri gerekli enerjiyi çekmekte zorlanmaktaydı. Dengelenmemiş reaktif enerji ihtiyacının amper yüküde hat üzerine binince sorun elbette katlanarak büyüyordu. Buraya kurulan her fazı ayrı dengeleyen monofaze bir sistem ile reaktif enerji cezasından kurtulmakla birlikte enerji kaliteside yükselmiş oldu. Varmak istediğim sonuç şu aslında; Böyle bir fabrikanın 1000 kVA jeneratörle beslendiğini ve reaktif enerji kompanzasyonu yapılmadığını düşünüyorumda jeneratörün reaktif hat akımlarıyla nasıl başedeceğini çözemiyorum.
Saygılar