Arkadaşlar bu çizim 6 sayaç ve için çözümdü şimdi bunu daha da geliştirdim.Şuan istediğim kadar sayacı jeneratör çalışırken yazdırmadan çalıştırabilirim.Fakat kimse olumlu yada olumsuz bir mesaj yazmadı.Özellikle üstadlardan ses çıkmadı ilgilenen olursa detaylı anlatabilirim.
Şebeke ve generatör, panoya ayrı ayrı TMŞ ile baglanır. Saya. çıkılı kontaktöre gider,Generatör TMŞ si,nden gelen beslemede, her bır daıre için mote edılen kontaktöre gider, her bir daire için iki kontnktör olur ve aralında elktrıkli kılıtleme vardır. Bobınlerıne, şebeke ve generatörden enerji verilir.
Sayaclarda, generatör çalışırken, sarfıyat yazmaz. Daıre sayısı sonsuzdur.
Günaydın. Sayaç yazdırmak istemiyorsan ATS çıkış şöntünden sonra her abone için sokomec şalter kullanabilirsin. Dağıtım şirketiniz kabul edermi bilemem. Burda Genelde yapılanlar, şönt kullanılmadan yapılacak ise jeneratör kontaktöründen çıkıp jeneratöre ait panonun barasına oradan abone jeneratör kontaktörüne, sayaç çıkışlarıda abone şebeke kontaktörüne girip çıkışları şöntlenerek abone besleniyor. Birde çizimde x kontaktörünü şebekede yükler karışmasın ama jeneratörde yükler karışsa da bi problem olmaz diye kullandın sanırım.